[[i] 本帖最后由 纪觉英 于 2008-3-23 21:17 编辑 [/i]] 这么推总感觉不太对的样子... 这个也是我在网上找到的资料,我也来个假设,一个房间30平米,按照280kg-350kg/平方米的楼板承重,这样应该的承重极限是350×30=10500kg,那这样在房间中央1平方米或者说1平方厘米的地方放置一个10500kg的重物,大家想想会是什么后果? 其实认为网上给出的280kg-350kg/平方米是一个平均值,也就是平均承重值,在不超过这个重量的前提下,我们的楼板是安全的。
就像电梯,标称了一个承重,如果重量分布不均衡,照样出问题!当然电梯的承重可能还会有另外的计算方式,我只是举例说明。
关于居民楼的承重问题,最好有建筑方面的专业人士出来予以说明!我们这些外行也只能查查资料,引用而已。 #45你己說是平均值了,怎么可以有#44的在房子中央放10500kg的假设?我的計算正是以平均值算的。我决不相信民居放密集柜是不安全的。
[[i] 本帖最后由 纪觉英 于 2008-3-23 21:52 编辑 [/i]] 因为楼板受力也是平均应力,一点的重量会透过楼板释放到整个受力的楼板。但是局部不能有太大的重量,否则楼板结构间的拉力就受不了了!
当然局部是可能有那么大的重量的,比如我们单位的大的磁盘阵列,比如ibm shark,emc dmx800等,都是1-2平米的位置有几吨的重量。更不说机械加工单位的锻造机了,自身重量吓人!
也就是说局部重量集中的话,承重就不能按照无限小的推测了!其实说的楼板承重,还是根据面积乘以承重值得出的整体承重量。
当然密集柜加上书籍的重量,不超过楼板的承重就应该是安全的!这个在安装前最好找建筑单位和密集柜的生产单位核实一下。 欣赏啦!!! [quote]原帖由 [i]纪觉英[/i] 于 2008-3-23 21:06 发表 [url=http://www.youj.net/bbs/redirect.php?goto=findpost&pid=56203&ptid=9928][img]http://www.youj.net/bbs/images/common/back.gif[/img][/url]
#37关于民居楼层地板的承重标准是否有错?让我用反证法检验:假设地板计设承重标准300Kg/1平方米(#37说280kg-350kg/平方米),那么10cm厚的钢根水泥地板每平方厘米承重:300kg÷(100×100)=0.03kg,用一只手指按水泥地板,手指尖也 ... [/quote]
纪先生的推算是错误的。别忘了你指尖下那小块地板与周边的地板是相连的,其作用力也就均匀的分散了。因此如果你的房间有10平米,即使你的手指有3000(300*10)公斤的力,你手指下的那小块地也是可以承受的。 [quote]原帖由 [i]纪觉英[/i] 于 2008-3-23 12:46 发表 [url=http://www.youj.net/bbs/redirect.php?goto=findpost&pid=56103&ptid=9928][img]http://www.youj.net/bbs/images/common/back.gif[/img][/url]
我的书库在我认识的人中还要屈居老三,那是陆游和麦会长,他们书库集中,寻找方便,我是七零八落,寻找起来不方便。我正在策划在广东找个合适的房子,全部装修成书库,把目前分散的存书集中起来。我去过日本水源明窗公司书库,受了很多启发,对如何在有限的空间存更多的书,有一个突破性的认识。
[/quote]
纪哥来汕头好啦,我正愁香港太远,没法去抢您的一些宝贝. [quote]原帖由 [i]迷邮斋主[/i] 于 2008-3-23 17:33 发表 [url=http://www.youj.net/bbs/redirect.php?goto=findpost&pid=56145&ptid=9928][img]http://www.youj.net/bbs/images/common/back.gif[/img][/url]
我文献类投了三项,没想到这一项无人竞争80元就中标了,幸运捡漏了。有劳纪兄了!:handshake :handshake [/quote]
恭喜蔡兄. [quote]原帖由 [i]黄定光[/i] 于 2008-3-23 17:58 发表 [url=http://www.youj.net/bbs/redirect.php?goto=findpost&pid=56153&ptid=9928][img]http://www.youj.net/bbs/images/common/back.gif[/img][/url]
找到答案了!
http://ks.cn.yahoo.com/question/?qid=1306082110423
“住宅的楼板一般厚80MM至120MM,承重标准为每平方米280公斤至350公斤。” [/quote]
目前国内设计荷载就是如此。为此我特地对新购的书房楼板钢筋进行加强。:D
改天把我书房的照片发上来[目前正在施工] [quote]原帖由 [i]黄定光[/i] 于 2008-3-23 21:23 发表 [url=http://www.youj.net/bbs/redirect.php?goto=findpost&pid=56210&ptid=9928][img]http://www.youj.net/bbs/images/common/back.gif[/img][/url]
其实认为网上给出的280kg-350kg/平方米是一个平均值,也就是平均承重值,在不超过这个重量的前提下,我们的楼板是安全的。
就像电梯,标称了一个承重,如果重量分布不均衡,照样出问题!当然电梯的承重可能还会有另外的计算方式,我 ... [/quote]
黄先生说法正确。在目前国内工程施工图纸的说明中就有此数据值。
现在实行的房屋使用说明书也有相关房间楼板使用荷载设计值。 我们好羡慕 [quote]原帖由 [i]纪觉英[/i] 于 2008-3-23 21:06 发表 [url=http://www.youj.net/bbs/redirect.php?goto=findpost&pid=56203&ptid=9928][img]http://www.youj.net/bbs/images/common/back.gif[/img][/url]
#37关于民居楼层地板的承重标准是否有错?让我用反证法检验:假设地板计设承重标准300Kg/1平方米(#37说280kg-350kg/平方米),那么10cm厚的钢根水泥地板每平方厘米承重:300kg÷(100×100)=0.03kg,用一只手指按水泥地板,手指尖也 ... [/quote]
标准没有错。
不能这样假设检验。楼面设计荷载是假定楼板的刚度满足正常合理使用情况的要求。当楼板刚度满足要求时(即刚度足够大),那么在楼板上的任意点荷载均可以分解为均布荷载,假设地板计设承重标准300Kg/平方米,因此一个手指头如果作用在楼板上的荷载不大于300公斤那么这个荷载将均布于整个楼面,从而满足设计要求。如果手指头大的接触面上作用荷载不能进行均布,那么这个楼板就不是刚体(刚度满足不了要求),就无法进行下一步荷载的讨论了。(没有凝固的混凝土就是这种情况)
顶 顶!ok!
:victory: :victory: :handshake :call: 洋洋大观,敬仰!:victory: 佩服、佩服,跟着学学!! #55楼说得有理,按这说:只要把房间面积与300kg相乘,就可得到总重,只要密集柜总重不超过,则安全?柜底是有轮子,压力很集中的。房层如何加强?放上钢筋再浇上水泥?会不会赠加了地板自重?再把密集柜的路轨埋入水泥中? 密集柜的路轨不应埋入水泥中,路轨能分散重量也方便打开。我问了华侨大学一位建筑学方面教授,他称:这主要是压强与物理张力(记得是这个词)问题,这种承力还涉及到建筑主梁及跨度。
现在建造的合格的框架式4米内跨度的房间,楼板在12的,承载密集柜是可以的。